    500kva的變壓器用多大的高壓電纜
    發布日期:2024-10-11 關注次數:1906

    500kva的變壓器用多大的高壓電纜

    500千伏安用多粗高壓電纜

    500千伏安的變壓器應該配用10千伏的高壓供電。距離如果在幾百米范圍,選用16平方毫米的鋁線。距離如果在幾公里范圍,選用25平方毫米的鋁線。

    500千伏安變壓器應配多大電纜

    500kvA的變壓器低壓要二根185平方毫米的低壓銅芯電纜並接。

    500的箱變要用多大的高壓電纜

    如果是10kv/0.4kv雙側配變。

    500千伏安變壓器應配多大電纜

    假定是10/0.4kV的配電變壓器高壓側額定電流為500/10/1.732=86.6A低壓側額定電流為500/0.4/1.732=721.7A按電流密度2.5A/mm2來推算。

    500kva變壓器高壓側電纜怎么計算

    進線電流約為500/1.732x10=29A,選擇35或50平方的銅芯電纜。根據公式S=1.732*UI,可得高壓測電流差不多30A,因?yàn)樽儔浩饔幸粋€(gè)合閘沖擊電流。

    現有一臺500kv的變壓器,10kv高壓線路采用多大的電纜

    500kvA的變壓器,高壓電流不到30A,既然是用電纜,距離也不是很遠,用25mm2的銅電纜或50mm2的鋁電纜就可以了。按照規程規定,10KV線路,銅電纜不能低于25mm2。

    變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

    以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度。

    500KVA箱變,1000米電纜,10KV鋁芯高壓電纜應該選多大的

    建義用95平方高壓電纜,因為題主沒說明是架空還是地埋。如果是地埋用70平就夠用了。
    如果架空最好用95平方,因?yàn)樗欣Α_€有強度。

    500kvA變壓器次級出線用多大的電線

    500KVA變壓器應該配用10KV的高壓供電,額定電流:I=S/1.732UcosΦ=500/1.732/10/0.8=36A距離如果在幾百米范圍,選用16平方毫米的鋁線。

    500KVA變壓器10KV高壓進線電纜應為多大

    根據公式S=1.732*UI,可得高壓測電流差不多30A,因?yàn)樽儔浩饔幸粋€(gè)合閘沖擊電流,是額定電流的5-7倍,所以應該選用70平方的比較合適。

    500kv變電站控制電纜型號

    高壓是不是10KV的啊?10KV,500KVA的變壓器高壓側額定電流是28.87A,按3A/平方mm的電流密度計算,10平方毫米就夠。



    500變壓器進綜合柜用多大電纜

    500KVA容量的變壓器,二次側電壓是380V,電流=500÷1.732÷0.38≈760A,如果電壓是400V,電流約等于722A。使用不小于500平方的國標鋁芯電纜。

    箱變開關去變壓器的電纜是多少平方500kvA變壓器

    假定高壓側額定電壓是10kV500/10/1.732=28.86A用35平方的電纜就足夠了。假定高壓側額定電壓是10kV500/10/1.732=28.86A用35平方的電纜就足夠了。

    兩臺500KVA變壓器需要多大電纜

    你的距離大約145M最好用95平方毫米的高壓電纜你的距離大約145M最好用95平方毫米的高壓電纜。

    變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

    通常銅芯電纜按經濟電流密度2.25A/mm2選擇,但實踐經驗是不宜超過1.5Amm2。

    500kva用多少平方的電纜

    500KW的功率電流大約是456A(如果用電動機之類的話在500A左右)算上寬裕度至少要采用240mm500Kw電流500A,如果能承受造價,選用VV22-4X120mm2銅芯電纜雙根。

    500千瓦變壓器用多粗高壓線

    500千瓦變壓器用2根185mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電線并聯使用合適選擇2根185mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電線并聯使用合適.計算三相電流:Ijs=S/U/√3=500000/40。

    500kv用多大鋁電纜

    500kv用16平方鋁電纜。500千伏安的變壓器應該配用10千伏的高壓供電。距離如果在幾百米范圍,選用16平方毫米的鋁線。

    500千瓦的變壓器需要多少千伏的高壓線支持

    目前在城市當中,般需要接入10KV的高壓線。目前我國城市電力系統中,高壓電力系統一般為10kv,500千瓦(應該為kvA)變壓器非常普遍。
    TAG: 500kva的變壓器用多大的高壓電纜  
    主站蜘蛛池模板: 无码人妻久久久一区二区三区| 国产又爽又黄又不遮挡视频| 国产一区精品综亚洲av| 男人j进女人p免费视频| 老熟妇Av| 日本无遮挡真人祼交视频| 粉嫩一区二区三区国产精品| 青青草免费激情自拍视频| 丰满少妇人妻无码超清| 忻城县| 一区二区三区自拍偷拍亚洲| 男女在线免费视频网站| 亚洲精品亚洲人成在线下载| 国产精品成人免费视频网站京东| 韩国无码中文字幕在线视频| 蜜桃网址| 亚洲精品视频免费在线| 洪洞县| 偷拍区亚洲区一区二区| 国产色婷婷五月精品综合在线| 亚洲最大国产成人综合网站| 久久免费精品国产72精品| 国产美女黑丝嫩草在线| 涞源县| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 亚洲日韩Av中文字幕无码| 全部免费播放在线毛片| 田阳县| 欧亚精品无码永久免费视频| 好姑娘视频完整版免费观看| 日本一区午夜艳熟免费| 中文字幕成人精品久久不卡| 久久久精品中文字幕免费| 久久不见久久见免费影院www日本| 女同国产日韩精品在线| 国产女人高潮抽搐喷水免费视频| 日本一区二区精品在线观看| 久久久久欧洲AV成人无码国产| 亚洲中文字幕久久无码精品| 被滋润的少妇疯狂呻吟| 久久91精品国产91久久麻豆|