    變壓器低壓出線電纜最小規格
    發布日期:2024-10-11 關注次數:302
    變壓器低壓出線電纜最小規格

    400kva變壓器出線最小可選用的電纜

    400kva變壓器出線,低壓側(0.4k∨)電流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.=577A,可用兩根VV3x120+50銅芯塑料電纜,如果變壓器與低壓配電柜較近。



    125kva變壓器低壓側用多大電纜

    125kva變壓器用于低壓側計量:變壓器的二次額定電流為:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.=180A變壓器出線電纜不能小于95平方,零線不能小于50平方。

    200kva變壓器低壓用多大電纜

    200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120+1x70平方毫米的銅芯電纜。

    160kva變壓器低壓側出線多大電纜

    160KVA的變壓器的低壓側額定電流為1.44x160=230A,可用塑料絕緣銅芯線95mm^2以上,為明敷設,不穿管,如穿鋼管,185mm^2。

    630變壓器低壓出線用多大的電纜線

    630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低于3根3x185+1x50mm2銅電纜(并聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm2銅電纜(并聯,埋土敷設)。

    250KVA變壓器低壓出線用多大電纜

    250kvA變壓器低壓出線選用185平方毫米的銅芯電纜即可,或者從經濟角度考慮,用兩根120平方毫米的鋁芯電纜做變壓器二次出線也行。

    1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜

    1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。

    1600kva變壓器出線電纜的規格

    一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

    1250變壓器低壓電纜用多大

    高壓10kV低壓0.4kV高壓電流1250/10*0.6=75A低壓電流1250/0.4*0.6=1875A根據電流去選吧,寧可大點不要小,自己根據預算挑。

    2000變壓器低壓側電纜用多大

    此題答案是2000變壓器配50平方電纜如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方若是400V低壓側。

    100kva變壓器選擇多大的鋁芯電纜作低壓引出線?寫出規格已知:低壓電流144A

    三相100KVA變壓器,不考慮輸送距離的因素,選擇:VLV-3x150+2x70,小線中一根為零線、一根為接地線。三相電流:Ijs=S/U/√3=100000/400/1.732≈144A。

    200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

    給你一個變壓器低壓側出線選擇表,以后就不發愁了,W,銅芯電纜。

    400變壓器低壓出線用多大鋁線

    400千伏安的變壓器,如果是380伏輸出的話,低壓側額定電流大約是600安培左右,如用單芯鋁線,需要300平方毫米,如用三芯或四芯鋁電纜的話,則需要400平方毫米。



    50kva變壓器低壓出線用多粗的電纜

    要看你負載多大,高壓送電都是高電壓,低電流。電纜粗細跟電流有關。變壓器進線,應該是一次側,二三十應該夠了。二次側低壓應該用母線排了。

    10KV800kva變壓器低壓出線電纜選多大

    I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732*0.4*0.=1283A(功率因數按0.9考慮)單根電纜肯定達不到這么大載流量建議使用硬母線連接至低壓配電柜I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732。

    315KVA變壓器低壓側配多大電纜

    一般0.4KV的低壓端按1KVA過1.5A電流,315KVA大概是500A電流。計算方法是,功率=1.73x電壓x電流x功率因數(約0.。

    125kvA變壓器要用多大的線

    125kvA變壓器要用95平方的線125kva變壓器用于低壓側計量:變壓器的二次額定電流為:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.=180A變壓器出線電纜不能小于95平方。

    500千伏安變壓器應配多大電纜

    假定是10/0.4kV的配電變壓器高壓側額定電流為500/10/1.732=86.6A低壓側額定電流為500/0.4/1.732=721.7A按電流密度2.5A/mm2來推算。

    200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

    200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜?低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。



    500kVA的變壓器低壓要多大的導線

    變壓器容量500KVA低壓側電流約500x1000/(1.732x=722A。

    50kva變壓器低壓用多大銳芯電纜

    不同的負荷情況其電流是不一樣的,不同規格型號的電纜其載流量也是不一樣的,你的問題太泛泛。假如電壓為380V,功率因數為0.8,同時使用系數為0.75。

    315KVA變壓器低壓側配多大電纜

    你說的不是很具體,就按一般配電變壓器的話高壓側10kV,低壓側400V;高壓側實際電流較小,電壓較高,所以主要選擇電纜時注意絕緣、耐壓等性能。

    如何計算變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

    800KVA的變壓器。

    400變壓器配多大電纜

    400千伏特安培的變壓器高壓的額定電流為23安,選用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜。

    315kva變壓器低壓需要多大的電纜

    一般0.4KV的低壓端按1KVA過1.5A電流,315KVA大概是455A電流。計算方法是,功率=1.732x電壓x電流x功率因數(約0.。選銅芯電纜時,1平方毫米過電流2A。

    為什么大于800kva的變壓器出線電纜不能小于16平

    大于800kva的變壓器輸出端,導線必須采用大于16平方毫米的電纜線。大于800kva的變壓器輸出端,導線必須采用大于16平方毫米的電纜線。

    請問630kva變壓器低壓出線若要用電纜該選什么電纜及配套的護管

    P=1.732UICOS&=623.52*II=630000/623.52=1000A銅質電纜的話,選用VV22-0.4/1Kv-3*400+1*185比較合理,護管最好采用直徑150mm的鋼管。
    TAG: 變壓器低壓出線電纜最小規格  
    主站蜘蛛池模板: av黄片免费在线观看| 人妻少妇 在线视频| 另类国产ts人妖合集| 国产美女裸身网站免费观看视频| 中文字幕亚洲一区一区| 精品久久久久久电影院| 日韩午夜在线视频观看| 国产精品毛片99久久久久| 2021精品亚洲中文字幕| 熟女俱乐部五十路六十路| 亚洲国产AⅤ精品一区二区久| 国产精品一品二品有码| 亚洲AV无码日韩综合欧亚| 久久久久亚洲Av片无码一区| 熟女丝袜美腿亚洲一区二区三区| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 国产精品一区二区三区自拍| 奇台县| 91精品国产91久久久久久青草| 亚洲一级毛片在线观| 国产白嫩护士在线播放| 青青青爽在线视频观看| 无码中文字幕久久久久久| 欧美成人www免费全部网站| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 欧美 亚洲 国产 日韩 综AⅤ| 大香网伊人久久综合网2020| 无码不卡免费一级毛片视频| 欧美亚洲另类制服卡通动漫| 国产午夜不卡无码| 日本牲交精品一区二区三区| 亚洲美女性生活一级片| 99视频有精品视频免费观看| 91福利国产在线观一区二区| 久久精品色妇熟女丰满| 亚洲av成人一区二区三区网址 | 欧美成人高清手机在线视频| 欧美成人精品高清在线观看| 中文字幕乱码久久午夜| 一本加勒比hezyo无码视频| 四虎国产精品免费久久麻豆|